- control valve 질문드립니다.
- 16 김현희2019/10/23 조회수 : 520
강의자료 3-13페이지에 있는 그림을 참고하여 질문드립니다.
(pump에서 나가는 압력=P2, valve로 들어가는 압력=P1, valve에서 나가는 압력=P0, pump와 valve 사이에는 process가 존재함.)
valve가 완전히 닫히면 flow가 없어서 valve에 걸리는 델타P가 max값을 갖게 된다는 것을 배웠습니다. 그리고 이 때 교수님께서 valve가 완전히 닫히면 P2와 P1값은 같아지고, 델타Ps=0이 된다고 하신 것을 기억합니다.
제 생각으로는 벨브가 완전히 닫히더라도 process 자체에서 손실되는 pressure이 존재하기 때문에 P2와 P1이 완전히 같아지는 것은 불가능하지 않을까 하는데, 왜 valve가 완전히 닫히면 P2=P1이 되는 것인지 궁금합니다!
P2와 P0는 일정하는 가정을 한 것과도 관련이 있는 걸까요..?